Wenn als Zugriffstufe "HMI Zugriff" eingestellt wurde, wird in der Online-Ansicht der "Projektnavigation" nur ein weiß/graues Fragezeichen "" angezeigt. Nur bei "Vollzugriff (kein Schutz)" wird die Onlinediagnoseinformation korrekt dargestellt.
Festgestellt bei folgenden TIA Portal Versionen:
- STEP 7 V19
- STEP 7 V18
- STEP 7 V17
Beim Online Gehen mit eingestellter Schutzstufe "HMI Zugriff" sind erst nach Eingabe des Passwortes für den "Vollzugriff (kein Schutz)" alle ausreichenden Rechte vorhanden um auf die benötigten PLC Daten zuzugreifen. Aus diesem Grund wird der Online Status mit einem Fragezeichen "" dargestellt. Bei Vollzugriff sind entsprechende Rechte direkt vorhanden und die Diagnoseinformationen werden auch ohne Passwortabfrage angezeigt.
Workaround
TIA Portal zeigt die Diagnoseinformationen erst an, nachdem das Passwort der Zugriffsstufe „Vollzugriff (kein Schutz)“ geprüft wurde. Dazu müssen Sie einen Baustein öffnen z.B. OB1 und das Beobachten aktivieren. Nun wird das Passwort abgefragt (Bild 3) und daraufhin werden die Diagnoseinformationen in der "Projektnavigation" korrekt angezeigt.