Sitop 24VDC Wirkungsgrad

rolandh

Level-2
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Weiß wer von euch wie der Wirkungsgrad eines Sitop Modular / Smart (24VDC 5-20A) im unteren Leistungsbereich ist.

Es wäre eine Kennlinie mit Wirkungsgrad zum Leistungsbereich interessant.
Ich habe aber nirgendwo eine gefunden.
Ich habe nur % Einsparung gegenüber "billigen" Stromversorgungen gefunden.
Beziehungsweise ist immer nur der Wirkungsgrad bei Nennlast angeben (87% - 91%).

Für mich stellt sich die Frage, ob sich dieser gravierend bei unterschiedlichen Lasten bzw im Leerlauf verändert.

Grüße Roland
 
Ich kann die zwar keine Kennlinie geben. Aber Du kannst davon ausgehen, dass der Wirkungsgrad bei kleinen Lasten (unter 10%) deutlich absinkt. Im Leerlauf geht der Wirkungsgrad gegen Null. Das muss auch so sein, da ja keine Leistung abgegeben wird (Wirkungsgrad = Pab/(Pges)).
 