Step 7 Speicher

breiti

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Habe eine SIMATIC S7 200 CPU 226 REL 01.22 ASIC 01.00 sowie ein Ethernetmodul, TD200 sowie 4 analoge und einige Erweiterungsmodule. Das System läuft schon jahrelang anstandslos. Leider bekomme ich ab heute die Meldung WARUNG 820: Der übersetzte Programmbaustein ist für das aktuelle Zielsystem zu groß. Eigentlich ist die Meldung aussagekräftig. ABER: Die Bausteingröße ist nur 8204 (Bytes) und 3412 beim Datenbaustein. Ich sollte eigentlich bis zu 16384 Bytes zur Verfügung haben? Oder stimmt dies bei meiner REL nicht? LG Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ja das war der richtige link - hab ihn mir gleich abgespeichert

- es stehen wirklich nur 8k zur Verfügung - werde vermutlich das Ethernetmodul ausbauen und wieder seriell programmieren - oder gibt's da was anderes - der Rechner steht weit weg

Mfg
Robert:idea:
 
Schau welche CPU real eingebaut ist. Bis 6ES7216-2xx22 hatte die CPU226 nur 8kB Programmspeicher - nicht änderbar. Ab 6ES7216-2xx23 (hat Firmware 2.0x) kann man wählen, ob man 16kB oder 24kB nutzen will. Ein Firmwareupdate ist bei S7-200-CPU nicht möglich.

Harald
 
Zurück
Oben