Speichernde Abschaltung SITOP 5A

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.564
Reaktionspunkte
6.155
Hallo,
ich habe mal eine Frage zu Siemens Netzteilen „Sitop DC24V/5A“.
In kleinen Maschinensteuertafeln möchte ich Sekundärseitig im Steuerstromkreis (24VDC) keine Sicherung setzen.
Reicht es aus wenn ich am Sitop den DIP-Schalter für speichernde Abschaltung schalte.
Das Netzteil würde dann im Kurzschlussfall (1,15 x Ia) nach 100ms abschalten.
Ein Rücksetzen erfolgt durch abschalten der Netzversorgung.
Kann man das so machen….?

Gruß Helmut
 
Klar, was spricht denn dagegen? Wir sichern SITOP auch nur dann ab, wenn auf mehrere Kreise aufgeteilt abgeschaltet werden soll - dann meist mit SITOP-SELECT.


Gruß

Holger
 
Hallo Holger,
wie ist das denn beim Not-Aus Relais, die meisten dürfen ja nur bis 4A abgesichert werden!
Oder Augen zu und durch...?

gruß Helmut
 
Bei Not-AUS Kreisen nehme ich dann doch zusätzlich eine Sicherungsklemme, die nimmt kaum Platz weg und kostet auch nix....
Augen zu und durch könnte im Ernstfall problematisch sein!

Gruß

Holger
 
morgen Holger,
also ist es doch besser ein Sitop Select zu setzen.
Wir liefern z.B. ausch ins Ausland, ich hör es schon wieder
klingeln wenn der Kunde diese Feinsicherung nicht hat.
Bei Sitop Select ist zwar auch eine Sicherung drauf aber
die wird wahrscheinlich nicht ansprechen da vorher die
Elektronische Sicherung anspricht.

gruss Helmut
 
Hallo Holger,
diese Schutzschalterklemmen haben doch eine Kurzschlußauslösung von 1,5 x In laut Diagramm.

Bei einen Schutzschalter von 4A würde das doch 6A entsprechen, das bringt doch das Netztteil nicht und macht vorher dicht....?

Wie ist deine Erfahrung.

Gruss Helmut
 