Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum. Die letzten 2 Logo Grundgeräte, welche ich bestellt habe, wiesen eine interessante Firmware auf. Bei der Initialisierung zeigten diese jeweils den Schriftzug "Powered by Koz" an und schalteten kurz den Ausgang Q3, ohne eine Software drauf zu haben. Ich konnte die Geräte auch nicht über das Netzwerk (Direktzugang) erreichen. Hatte schon jemand so einen Fall und weiss, was da los ist? Beide Geräte wurden bei unterschiedlichen Grosslieferanten bestellt mit unterschiedlichen Betriebsspannungen (230V und 24V)...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Firmware-Version zeigen denn die Geräte?
Was meinst du mit "Initialisierung"?
Die Firmware-Versionen kann ich leider nicht nennen, da die Geräte zurückgeschickt wurden.
Mit Initialisierung meine ich das in Betrieb nehmen des Gerätes. Normalerweise wird die Zeit und das Datum als erstes angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sind Logos 8.4 mit der Firmware 1.84.01.
Um diesen Fehler zu beheben, hat Siemens ein Firmware-Update auf die Version 1.84.02 herausgegeben.

Hochrüstung für LOGO! 8.4 Grundgeräte von Firmware V1.84.01 auf V1.84.02

Vielen Dank,
Ich konnte die Logo noch zurückholen und habe es ausprobiert. Hat bestens funktioniert.
 