Hallo

Ich bin gerade im Gange ein Programm auf meiner SPS von MÖLLER PS4-151 zu schreiben, jedoch hab ich da ein kleines Problem. Nach der Syntaxprüfung schreibt das Fehlerprotokoll immer "Der Operand ist Schreibgeschützt" wenn ich ein Zeitbaustein TON einsetzte.
Was mache ich falsch ???

Ein Beispiel :

LD S01
AND (S02
OR K2
)
AND S0
ANDN K23
ANDN K15
ANDN K16
AND K17
ST K19T.Q

CAL K19T ( IN := ,
PT := T#10s
|
:= Q ,
:= ET )
 
Auf Q kannst du nicht schreiben!

Schreib ungefähr so:

Ld xxx
ST MeinErsterTimer.In
LD T#5m
ST MeinErsterTimer.Pt
CAL MeinErsterTimer

LD MeinErsterTimer.Q
ST Mein Ergebnis

Den Funktionsaufruf brauchst du nicht unbedingt auszuschreiben. XX.ET ist nur wichtig, wenn du die Zeit online sehen oder mit ihr arbeiten willst.
Warum machst du so kryptische Variablennamen?
 