-> Hier kostenlos registrieren
Bei uns im Betrieb ist im Notkühler (Verdampferkühler) des Kraftwerks so ein Schwimmerschalter verbaut mit 2 Relais-Kontakten, die 2-kanalig im Sicherheitskreis integriert sind. Wenn Notkühler nicht gefüllt, dann keine Freigabe der Feuerung, da Notkühlfunktion nicht gewährleistet.
Das ist weder besonders kompliziert, noch besonders teuer.
Montage ist über einen Flanschdeckel.
Das könnte man als Trockenlaufschutz bewerten und verschalten.
Das ist weder besonders kompliziert, noch besonders teuer.
Montage ist über einen Flanschdeckel.
Das könnte man als Trockenlaufschutz bewerten und verschalten.