Johannsknle
Level-1
- Beiträge
- 3
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal, ich stehe momentan vor der Aufgabe, eine SPS Steuerung für eine Abluft, Wärmerückgewinnungs und Zuluftanlage für eine Fabrikhalle zu programmieren.
Kleine Beschreibung des momentanen Standes der Anlage/Steuerung:
Es sind 2 Gebläse verbaut, für die Abluft 1x 44kW und die Zuluft 1x 22kW beide Frequenzgesteuert. Der Abluftmotor wird von Schaltschrank 1 angesteuert und läuft mit 2 Drehzahlen. 50% = 10000m³/h und 100% = 20000m³/h. Es werden 2 Brennschneidtische Abgesaugt, deshalb die 2 Stufen. Hier bleibt alles so wie es ist.
Der Zuluftmotor wird in Schaltschrank 2 gesteuert und hat momentan auch 2 Stufen über Poti einstellbar, 50 und 100% = 8000 und 16000m³/h. Ist die Abluft auf 50% ist die Zuluft auch auf 50%, logisch.
Bei der Zuluft ist eine Wärmerückgewinnung drin, die Wärme aus der Abluft in die Zuluft gibt, diese ist über ein Wärmetauscherrad das auch Drehzahl Regelbar ist realisiert.
Die Steuerung des Wärmetauschers ist ein RAM 410.111 Stetigregler verbaut, der die Temperatur der Zuluft mit einer eingestellten Solltemperatur vergleicht.
Folgende Eingänge Stehen mir zur Verfügung:
Innen-, Außen,- Abluft- und Zulufttemperatur
Absaugung aktiv Stufe 1 (50%)
Absaugung aktiv Stufe 2 (100%)
Zuluft aktiv
Wärmerückgewinnung aktiv
Volumenstrom Zuluft (Analog)
Ausgänge:
Solldrehzahl Motor Zuluft
Solldrehzahl Wärmetauscher
Nun zu meiner Frage:
Wir haben die Entscheidung getroffen diese Anlage über eine Beckhoff SPS zu Steuern/Regeln. Die SPS hat HMI um Prozesswerte anzuzeigen und Einzustellen.
Wie kann man eine Regelung beider Drehzahlen realisieren, Zuluft und Wärmetauscher sodass sofern von Außentemperatur möglich eine angenehme Zulufttemperatur hereinkommt und möglichst immer mindestens gleich viel Zuluftvolumen herein kommt wie Abluftvolumen heraus geht.
Ich bin selbst in der Regelungstechnik nicht wirklich erfahren, frage deshalb hier um Rat.
Oder habt ihr andere Ideen wie man das lösen könnte? Freue mich auf Antworten.
Kleine Beschreibung des momentanen Standes der Anlage/Steuerung:
Es sind 2 Gebläse verbaut, für die Abluft 1x 44kW und die Zuluft 1x 22kW beide Frequenzgesteuert. Der Abluftmotor wird von Schaltschrank 1 angesteuert und läuft mit 2 Drehzahlen. 50% = 10000m³/h und 100% = 20000m³/h. Es werden 2 Brennschneidtische Abgesaugt, deshalb die 2 Stufen. Hier bleibt alles so wie es ist.
Der Zuluftmotor wird in Schaltschrank 2 gesteuert und hat momentan auch 2 Stufen über Poti einstellbar, 50 und 100% = 8000 und 16000m³/h. Ist die Abluft auf 50% ist die Zuluft auch auf 50%, logisch.
Bei der Zuluft ist eine Wärmerückgewinnung drin, die Wärme aus der Abluft in die Zuluft gibt, diese ist über ein Wärmetauscherrad das auch Drehzahl Regelbar ist realisiert.
Die Steuerung des Wärmetauschers ist ein RAM 410.111 Stetigregler verbaut, der die Temperatur der Zuluft mit einer eingestellten Solltemperatur vergleicht.
Folgende Eingänge Stehen mir zur Verfügung:
Innen-, Außen,- Abluft- und Zulufttemperatur
Absaugung aktiv Stufe 1 (50%)
Absaugung aktiv Stufe 2 (100%)
Zuluft aktiv
Wärmerückgewinnung aktiv
Volumenstrom Zuluft (Analog)
Ausgänge:
Solldrehzahl Motor Zuluft
Solldrehzahl Wärmetauscher
Nun zu meiner Frage:
Wir haben die Entscheidung getroffen diese Anlage über eine Beckhoff SPS zu Steuern/Regeln. Die SPS hat HMI um Prozesswerte anzuzeigen und Einzustellen.
Wie kann man eine Regelung beider Drehzahlen realisieren, Zuluft und Wärmetauscher sodass sofern von Außentemperatur möglich eine angenehme Zulufttemperatur hereinkommt und möglichst immer mindestens gleich viel Zuluftvolumen herein kommt wie Abluftvolumen heraus geht.
Ich bin selbst in der Regelungstechnik nicht wirklich erfahren, frage deshalb hier um Rat.
Oder habt ihr andere Ideen wie man das lösen könnte? Freue mich auf Antworten.