Step 7 Stromschleife erweitern

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
635
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich habe hier eine S7-300 mit einem analogen Eingang (4..20mA).
Daran ist ein Temperatursensor angeschlossen. Jetzt möchte ich eine relativ große Prozesswertanzeige (Schnittstelle 4..20mA) integrieren. Kann ich mich dazu einfach in die Stromschleife hängen oder verfälscht das den Wert?
 
Wenn das Einhängen potentialfrei passiert und die maximale Bürde des Sensors nicht überschritten wird, dann wird der Wert nicht verfälscht, das Einhängen wäre OK so. Falls das nicht geht, dann kann man elektronische Trennverstärker oder Signalverdoppler zwischenschalten.

PS: falls potentialfrei nicht geht, dann könntest Du Glück haben, wenn man wüßte welche Teile genau beteiligt sind und wenn es eine gute Anschluß-Doku zu den Teilen gibt. Also: welcher Sensor, welche Analogeingangskarte, welche Großanzeige?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet: