Hi Waelder,

ein Taktmerkerbyte wird eigentlich nicht gestartet oder ausgelöst, sondern konfiguriert.
Die Taktmerker müssen daher bei der Parametrierung der CPU festgelegt werden,
und mittels Systemdaten übertragen werden.
Daher wird man um den HW Manager nicht drum herum kommen.
Es scheint aber viele Programmierer zu geben die sich im OB1 selber mit Timern ein paar benötigte
Takte zusammenstellen und diese auf Merker legen. Welche Vorteile oder Nachteile das hat weiß ich nicht.
Vielleicht wäre das aber eine Option für dein Vorhaben?!

Gruß, Toki
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist nicht S7 sondern Winmod Plcsim die neue Version Plcsim / Winmod ist leicht Hardwaregebunden d.h. ohne Hw Konfi läuft es perfekt sobald du aber die HW rüberlädst Feierabend . . Dann muss
Plcsim / Winmod genau stimmen ;-) In dem Fall ... Handmade Blinker... Danke noch.
 