TC2: Zugriff durch Router mittels port forwarding ?

klaus313

Level-2
Beiträge
59
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mein CX1020 arbeitet hinter einem Router in einem eigenen Adressbereich. Auf den Webserver habe ich Zugriff mittels Port Forwarding im Router auf Port 80.
Welche Ports muss ich am Router freigeben, dass ich Zugriff auf die Runtime habe. Ziel ist es über ein HMI Entwicklungssystem auf die SPS hinter dem Router zuzugreifen.

Danke für Tips
 
2455 ist der Port für's Programmieren. Beim HMI müsste man wissen, über welches Protokoll das mit der SPS kommuniziert, z.B. Modbus TCP hätte die 502.
 
Hi,
ich glaube das wird nicht gehen, einige protokolle sind nicht routing fähig.

was aber funktioniert ist, im zielnetzwerk den codesys gateway zu installieren, den bei bedarf z.b. durch ein vpn zu aktivieren und in den verbindungseinstellungen der sps / hmi mit anzugeben.

da der gateway aus sicherheitsgründen wieder deaktiviert werden sollte muss man natürlich beachten, dass die verbindungseinstellungen nicht mit gateway in sps/hmi gespeichert werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben