Lipperlandstern
Level-3
- Beiträge
- 6.023
- Reaktionspunkte
- 1.739
Das ist für mich der bisher eindeutigste Hinweis von Siemens.DALBI hat da was in der Doku (Seite137) gefunden.
PN/DP schrieb:Laut erstem Link soll die Begrenzung aber nur bei einigen 31x-2PN-CPUs bis zu einem gewissen Firmwarestand existieren.
Lipperlandstern schrieb:mit Hilfe eines CP443-1
Vielleicht ist ja der Partner eine solche betroffene 31x-2PN-CPU?Im Diagnosepuffer steht "Verbindungsabbruch durch Partner".
Die Port−Adressen ab 5000 werden vom System genutzt!
Anmerkung:
Wenn der Partner einen Port in diesem Bereich für den aktiven Verbindungsaufbau nutzt,
dann ändern Sie den Port des Partners möglichst in einen Bereich <5000.
Aktuell wäre die Firmware-Version V2.7Also.... das Ding ist ein CP443-1
BestNr 6GK7 443-1EX11-0XE0. Version 2.4.7 HW-Stand4.
Wenn der CP bisher ohne Macken lief, dann sehe ich auch keinen Grund für ein Firmware-Update.Der CP ist schon etwas älter ( ca. 8 Jahre ). Aber von der Firmware lass ich lieber die Finger