TIA Portal V10.5 Basic S7-1200

softy

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Guten Morgen S7-1200 Gemeinde,

folgendes Problem stellt sich bei der Inbetriebnahme meines S7-1200 PID Reglers dar:

Bei der Umschaltung von manuell auf automatik. Betrieb bricht mein Regler auf 0 zusammen und beginnt von dort aus mit der Regelung. Ich brauche aber einen nahtlosen Übergang in den Regelbetrieb, d.h. er soll dort mit der Regelung beginnen an dem die Umschaltung erfolgte.

Gibt es eine Möäglichkeit online- Änderungen bei dieser Steuerung zu übertragen, es nervt unheimlich bei der kleinsten Programmänderung die SPS zu stoppen und das ganze Programm zu übertragen zumal das ewig dauert oder das Portal abstürzt.

Kan mir jemand hierzu einen Tipp geben ?
 

Wenn der Regler mittels Handstellwert dazu gebracht wird, dass das
Stellsignal den Prozess auf eine geringe Regeldifferenz gebracht wird,
dann sollte doch das Umschalten auf Automatik fast Stossfrei sein.

Von Automatik auf Hand - damit es Stossfrei wird - ist der Handstellwert
dem Automatikregelwert nachzuführen. Dann geht auch dass Stossfrei.

Ohne die Programmierung und Parameter im einzelnen zu kennen, ist
für mich eine weitere Diagnose allerdings schwierig.



Da wird erst ab V11 SP2 oder höher gehen - MICH NERVT DAS AUCH!

Frank
 
Du Softy ruf mich doch mal an Interne Nummer wäre 47 Ich hätt da ne Lösung vielleicht... gegen einen Kafee ??
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…