Siemens Webseite: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109826658/wincc-unified-verbindungsabbruch-zur-cpu-im-diagnosepuffer-steht-system-initiierter-sitzungsabbruch-?dti=0&lc=de-DE
Wichtig zu wissen:
Die Meldung "System-initiierter Sitzungsabbruch" weist darauf hin, dass ein Client (z. B. WinCC Unified Runtime, VPN, Access Point) die Verbindung zur CPU (Central Processing Unit) geschlossen hat oder dass die Verbindung unerwartet abgebrochen wurde.
In solchen Fällen wird ein Diagnosepuffereintrag erzeugt, der anzeigt, dass die Verbindung ohne vorherige Abmeldung beendet wurde.
Obwohl der Betriebszustand der CPU unverändert bleibt, ist ein "STOP/RUN" oder ein Powercycle erforderlich, um die belegten Verbindungsressourcen wieder freizugeben.
Ursachen
Folgende Ursachen sind bekannt:
- Verzögerte Keep-Alive Pakete
Verbindungsabbrüche treten auf, wenn die CPU keine rechtzeitige Antwort auf Keep-Alive Pakete erhält. Diese Pakete stellen sicher, dass die Verbindung aktiv bleibt. Wenn die CPU das Keep-Alive Paket nicht rechtzeitig empfängt oder es nicht die erforderlichen Sicherheitsmerkmale erfüllt, wird die Verbindung beendet.
- Hohe Netzlast
Bei hoher Netzlast, häufigen Netzwerkunterbrechungen (nicht ordnungsgemäß geschlossene Online-Verbindung zur CPU oder Verbindungsabbrüche bei WLAN) können Keep-Alive Pakete verloren gehen oder verzögert werden, was zu Sitzungsabbrüchen führt.
Darüber hinaus kann ein Switch oder VPN die Weiterleitung von Sicherheitsmerkmalen blockieren.
Wichtig zu wissen:
Obwohl der Betriebszustand der CPU unverändert bleibt, ist ein "STOP/RUN" oder ein Powercycle erforderlich
Hinweis
Bricht die WLAN-Verbindung ab, wird die nächste verfügbare Ressource verwendet, bis alle Ressourcen belegt sind.