Hallo,

hat jemand Erfahrung mit der Erstellung von Visualisierungen in chinesisch mit Sprachumschaltung (z.B. Deutsch, Englisch, ...).
Habe festgestellt, dass für die Lesbarkeit der chinesischen Schriftzeichen die Schriftgröße vergrößert werden muss.
Da für Textfelder nur eine Schriftgröße projektiert werden kann, habe ich in den anderen Sprachen ein Darstellungsproblem.

Eine generell größere Schrift ist keine Option, da am Display nicht genug Platz ist.
Hat jemand eine Lösung für mich.

Danke im Voraus.

LG
Michi
 
Im HMI unter Runtime-Einstellungen kannst Du im Register "Sprache und Schriftart" für jede Sprache einen eigenen Font mit Schriftgröße einstellen.

Hilft das vielleicht weiter? (Hab' da selbst noch nichts gemacht, nur gesehen.)
 
Hallo,

habe jetzt die Lösung...

Es muss das Optionsfeld in den TIA Portal Einstellungen [Extras - Einstellungen - Visualisierung - Bilder] "Gleiche Schriftart für alle Sprachen verwenden"
deaktivieren.

Dadurch kann individuell für jede Sprache eine Schriftart und Schriftgröße eingestellt werden.

LG
 