Timer über WinCC parametrieren

Ricko

Level-1
Beiträge
118
Reaktionspunkte
0
Hallo

ein gutes Neues Jahr für Euch alle..............

und damit für mich gut wird, muss ich folgendes Problem lösen:
Timer in einer Schrittkette (Graph7) soll im WinCCflexible parametriert werden (0 – 999 sek).
Habe einiges umgesetzt aber… CPU (315) geht in STOP

In WinCC:
E/A Feld als Eingabe, Darstellung: Dezimal
Variable: „Zeitwert“, Adresse: DB10.DBW0, Typ: Time

In SPS:
DB10.DBW0 Typ: S5TIME, Anfangsadresse: S5T#0MS

Graph7:
Aktion
Operator: S1 TD
Operand: T1
Zeitkonstante: DB10.DBW0

Wird im Programm der Schritt aktiv, dann geht die SPS auf STOP. Zur Zeit habe ich keine CPU um Online zu testen
Ich vermute dass der Typ der WinCC Variable nicht richtig ist - Timer statt Time !?

Fragende Grüße
Ricko
 
Siehe die folgende Siemens-FAQ:


ID23992560 Wie kann die Laufzeit eines Timers über ein Bediengerät vorgegeben bzw. die Restlaufzeit ausgegeben werden?

Gruß Kai
 