Hallo.
ich habe eine S7-300 und einen FU über Profibus verbuden. Zusätzlich hängt ein TP177A über MPI mit auf dem Profibusstrang. Die Baudrate ist 1,5 MB. Alles funktioniert prima. Wenn ich aber das WinCC Flex Projekt neu übertrage, so muss ich jedesmal die BAudrate am TP177 neu auf 1,5MB einstellen. Das nervt. Es stellt sich wieder auf 187 zurück.
Wie bleibt das TP177 auf 1,5MB stehen?

Danke
 
Hmm?
Also, du hast eine S7-300 CPU, an deren DP Schnittstelle ein Profibus mit 1,5MBit hängt, an dem wiederrum ein FU hängt. Gleichzeitig hängt da auch noch ein TP177 dran, welches auf MPI Projektiert ist?
Oder hast du das TP an der MPI Schnittstelle der CPU hängen und betreibst diese mit 1,5MBit?

Wen ersteres der Fall ist, musst du im WinCC Flexible die "Steuerung" anders einstellen. Also, die Steuerung bleibt gleich, nur die Verbindung von MPI auf DP ändern. Wundert mich eigentlich, daß es in diesem Fall überhaupt funktioniert, allerdings wenn die MPI und DP Adresse der CPU gleich sind... *hmm*
 