-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
zur Ermittlung der max. Strombelastung einer Phase würde ich wie folgt rechnen:
Der Trafo hat 630 KVA.
P = 630 KVA * 0,8 cos Phi = 504 KW
I = P / U = 504000 W / 235 V = 2144 A
I für 1 Phase = 2144 A / 3 = 715 A
Die max. Belastung einer Phase würde dementsprechend 715 A betragen.
Rechne ich das so richtig? Oder ist das großer Mist?
zur Ermittlung der max. Strombelastung einer Phase würde ich wie folgt rechnen:
Der Trafo hat 630 KVA.
P = 630 KVA * 0,8 cos Phi = 504 KW
I = P / U = 504000 W / 235 V = 2144 A
I für 1 Phase = 2144 A / 3 = 715 A
Die max. Belastung einer Phase würde dementsprechend 715 A betragen.
Rechne ich das so richtig? Oder ist das großer Mist?