Trafo - KVA in A

Deep Blue

Level-2
Beiträge
440
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zur Ermittlung der max. Strombelastung einer Phase würde ich wie folgt rechnen:

Der Trafo hat 630 KVA.

P = 630 KVA * 0,8 cos Phi = 504 KW
I = P / U = 504000 W / 235 V = 2144 A
I für 1 Phase = 2144 A / 3 = 715 A

Die max. Belastung einer Phase würde dementsprechend 715 A betragen.

Rechne ich das so richtig? Oder ist das großer Mist?
 
Hallo,

OjeOje; Grundlagen der Elektrotechnik;
Es gibt:
Wirkleistung: üblicherweise in W, kW oder MW
Scheinleistung: üblicherweise in VA, kVA oder MVA
Blindleistung: üblicherweise VAr, kVAr oder MVAr
Den Trafo interessiert nur die Scheinleistung (kVA).

Wenn der Trafo ein 3 Phasentrafo ist, dann gilt:
630 kVA / 3 / 235V = ~894A
Kann man auch so rechnen:
630 kVA / sqrt(3) / 407V = ~894A
Das ist dann der Leiterstrom; also der Strom (Scheinstrom - der ja
den Leiter belastet) in jedem Leiter.
Davon ausgegangen, dass 235V die Leiterspannung ist, also ein
übliches 230/400V Drehstromsystem vorliegt.

mfg
Erdmann
 
Zurück
Oben