Umwandeln von S5 auf S7

S5 -> S7 Konverter

Morgen,

-> S5 Datei auf die gewünschten Bausteine drimmen -> s5d
diese mit dem S5->S7 Konverter wandeln -> AWL
Diese als externe AWL Quelle einbinden und übersetzen ->
FB,... erscheint im Project


Grüße

Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5

Hallo,

und dann geht die Nachbearbeitung los.... Fehler rausmachen, Bausteinaufrufe mit Parametern die vorher in KOP waren sind jetzt nicht mehr in KOP darstellbar (hatte selber das Problem mit über 40 Aufrufen mit etwa 30 Parametern - wer so ne Aufgabe hat kann sich an mich wenden). Programmteile die CPs usw betreffen kann man komplett neu schreiben. Schmiermerker sollten gekillt werden. Symbolik muss natürlich auch noch importiert werden. Und so weiter... Damit aus einem S5-Programm ein ordentliches S7-Programm wird ist vieles zu tun.

MfG
André Räppel
 
Der Konverter arbeitet nur gut, wenn es "reine" Logikprogramme sind.

Bei indirekten Datenbausteinzugriffen kann es einfach falsch werden.

Das gesammte Prg muss wie Andre schon geschrieben hat nachgearbeitet werden......

Ich bin auch gerade dabei...... nachzuarbeiten
 
S5

Hallo Heinz,

und haste das Problem mit den Bausteinaufrufen in KOP schon festgestellt? Hab auch grad wieder sowas in Arbeit. Zusätzlich zu den "normalen" Arbeiten kommt noch das Umbasteln vom Interbus, und die Sache mit den SWAC-Tafeln die oberhalb der E/A127.7 gelegt sind(wenn du die kennst).

Code:
L PW128
T SW128
.
.

L MW128
T PW128
.
.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, einige mußte ich nacharbeiten......

Es ist eine Fummelarbeit. Jeden Baustein anpassen und prüfen, ob er ins Gesamtkonzept passt.

Bei mir muss ich sowie durch das Prg. toben.....
Außerdem wird aus einer ET100 eine ET200 mit Profibus DP Anschaltung mit Analog und Digital Baugruppen

S5-115 U mit Gleitpunkt.

Und die Kommunikation über CP 443-1 nicht zu vergessen....

Ergänzung um ein Sütron Panel

Aber ansonsten bleibt alles beim Alten :D


Das das Prg ohne NAcharbeit immernoch ein S5.Prg ist eigentlich klar.

Um es schön zu machen müßte man Schmiermerker killen,
DB's anpassen (Formate, INT WORD usw.)
Das gleiche für die Zuli
Umfang der Bausteine nutzen und in eine neue Struktur bringen.
usw.

Also an einigen Stellen neu schreiben.... :?
 
S5

was mir noch eingefallen ist...

bei der S5 konnte man Symbole für DW, DL, DR anlegen. Einen aus der S5 übersetzten DB muss man erstmal Variablennamen verpassen. Bausteinnummern neu odnen weil FB und PB dann alles FCs werden.

MfG
André Räppel
 
Zurück
Oben