-> Hier kostenlos registrieren
Nabend,
wir haben bei ner etwas älteren Anlage seit ein paar Wochen, das eine oder andere Problem.
Erst ist 3 Wochen lang, immer wieder auf nen Freitag Abend zu selben Zeit die CPU "geurlöscht" worden, einmal hat im Log wohl noch was von "inkonsistente Konfiguration - Urlöschen angefordert" gestanden, sonst waren die Logs voll von Neustarts...
Letzte Woche habe ich Power-Supply und CPU (407 10A/414-2 DP) gegen Ersatzteile getauscht und die Konfigurationen noch mal soweit geprüft, das einzige was im Rack noch drin blieb, war ne 443-1 IT.
Heute morgen wurde mir bescheid gegeben, dass nun von einem Tag auf den anderen sämtliche TCP-Verbindungen verschwunden sind...
Die Hardware und Bausteine waren allerdings diesmal noch vorhanden!
Jemand ne Ahnung woran das evtl. liegen könnte?
Der Siemens Support, konnte wohl bisher nicht weiterhelfen.
Ansonsten schönen Abend noch
Semo
wir haben bei ner etwas älteren Anlage seit ein paar Wochen, das eine oder andere Problem.
Erst ist 3 Wochen lang, immer wieder auf nen Freitag Abend zu selben Zeit die CPU "geurlöscht" worden, einmal hat im Log wohl noch was von "inkonsistente Konfiguration - Urlöschen angefordert" gestanden, sonst waren die Logs voll von Neustarts...
Letzte Woche habe ich Power-Supply und CPU (407 10A/414-2 DP) gegen Ersatzteile getauscht und die Konfigurationen noch mal soweit geprüft, das einzige was im Rack noch drin blieb, war ne 443-1 IT.
Heute morgen wurde mir bescheid gegeben, dass nun von einem Tag auf den anderen sämtliche TCP-Verbindungen verschwunden sind...
Die Hardware und Bausteine waren allerdings diesmal noch vorhanden!
Jemand ne Ahnung woran das evtl. liegen könnte?
Der Siemens Support, konnte wohl bisher nicht weiterhelfen.
Ansonsten schönen Abend noch
Semo