Hallo Leute,

wir haben ein projekt für einen Kunden aus den USA. Soweit ist auch alles klar, nur habe ich ein Problem in einem Branch Kreis. Der besteht aus:

LS-Schalter 15kA
Halbleiterschütz 0,6kA
Reihenklemme 10kA

(folgend zwei Verbraucher - Heizpatronen)

Das Halbleiterschütz ist meine Problemstelle - es zieht meinen Gesamt SCCR runter. Ohne dies würde ich meine Anlage auf 10kA bekommen.

Hat jemand eine Idee, wie ich den erhöhen kann?
Ich habe es bereits mit der UL 508A Tab SB4.2 versucht, aber die niedrigste Sicherung (15A, CC) hat immernoch einen Durchlasswert von 3kA :/
Außerdem habe ich mich nach überdimensionierten HLR umgeschaut, damit könnte ich den Wert jedoch nur auf 1,15kA bringen.

Freundlicher Gruß

RobMor
 