-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich habe eine Pumpsteuerung die nicht korrekt funktioniert.
Bausteine habe ich angehängt.Anhang anzeigen BT_Pumpe.pdfAnhang anzeigen DB61.pdfAnhang anzeigen FB10.pdf
Das ganze soll nach folgemdem Prinzip funktionieren:
Über LabVIEW ("Visualisierng") wird ein Pumpweg vorgegeben (0-49). Der ausgewählte Pumpweg z.B. 34 wird in den DB61 geschrieben.
Im FB wird der Inhalt des DBs an die Schrittkette (SCL Baustein) weitergerreicht.
Im DB steht auch immer der jeweils ausgewählte Pumpweg, dieser wird aber nicht korrekt an die Schrittkette weitergereicht, dort steht immer eine 1.
Ich erkenne leider nicht wo hier mein Fehler liegt.
Für hilfreiche Infos bin ich dankbar!
ich habe eine Pumpsteuerung die nicht korrekt funktioniert.
Bausteine habe ich angehängt.Anhang anzeigen BT_Pumpe.pdfAnhang anzeigen DB61.pdfAnhang anzeigen FB10.pdf
Das ganze soll nach folgemdem Prinzip funktionieren:
Über LabVIEW ("Visualisierng") wird ein Pumpweg vorgegeben (0-49). Der ausgewählte Pumpweg z.B. 34 wird in den DB61 geschrieben.
Im FB wird der Inhalt des DBs an die Schrittkette (SCL Baustein) weitergerreicht.
Im DB steht auch immer der jeweils ausgewählte Pumpweg, dieser wird aber nicht korrekt an die Schrittkette weitergereicht, dort steht immer eine 1.
Ich erkenne leider nicht wo hier mein Fehler liegt.
Für hilfreiche Infos bin ich dankbar!