Verbindungen in OPC-Scout nicht sichtbar

night2day

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich habe hier einen Rechner der via OPC an zwei S7 angebunden ist.
Dieser soll nur in eine VM umziehen. Ich habe dafür in der VM Simatic NET installiert und das ganze Projekt aus ...Siematic.NCM\S7proj vom funktionierenden Hardware-PC in die VM übertragen.
Anschließend das Pojekt in den Komponenten Konfigurator importiert (über die XDB-Datei im XDBs-Ordners ders Projekts). Der Komponenten Konfigurator zeigt nun Online Status und Betriebsart RUN_P.
Im NCM PC Manager sieht alles genau so aus wie auf dem Herkunftsrechner. Unter OPC-Server/Verbindungen sind zwei Verbindungen konfiguriert.

Nun zum Problem.

Am Hardwarerechner sehe ich im OPC-Scout die Strukturen für beide
Rechner. Auf der VM nicht. Ich habe dann die Einträge aus der scores7.txt
mit Hand nachgetragen.

...
[AGG1(OptimizeS7Poll)]
[AGG1(Aliases)]
[AGG2(OptimizeS7Poll)]
[AGG2(Aliases)]
...

Trotzdem sehe ich die Einträge im OPC-Scout nicht.

Wo muss denn da noch was konfiguriert werden?

Gruß
Wolfgang
 
Hallo Gemeinde,

jetzt habe ich noch einen Unterschied entdeckt.
In der S7-Verbindungsdiagnose zeigt der VM-PC bei
Weg-Zustand "Nicht verwendet". Bei dem physikalischen
PC "OK". Da ich mich mit SPSen als Anwendungsprogrammierer
nur sehr wenig bis gar nicht auskenne wäre es wirklich
nett wenn mir eine ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte.

Gruß
Wolfgang
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verbindungskonfiguration ist in einer VM nicht so einfach. Für die S7-Verbindungen wird über einen Zugangspunkt die Ethernetkarte angesprochen. Diese gibt es nun nicht mehr (da sie virtuell ist) und nun anders heißt und anderes angesprochen werden muss. Also muss auch die Konfiguration geändert werden.

Einfach die XDB datei rüberkopieren wird nicht klappen.
 