Hallo,
ich muss mich mal mit einer Frage an euch wenden.
Ich habe mehrere Analogeingangs- und Ausgangssignale 4...20mA.
Wie ermittel ich nun die max. zulässigen Leitungslängen?
Da ich mir schon Gedanken dazu gemacht habe
folgender Ansatz am Beispiel eines Analog Ausgangs mit zwischengeschaltetem Trennwandler:
Der Trennwandler (4...20mA / 4...20mA) sitzt direkt im Schaltschrank der SPS. Als max. Bürde am Ausgang des Trennwandlers ist 800Ohm angegeben. Der anzusteuernde I/P Wandler (Regelventil Sipart) ist mit 320Ohm angegeben. Darf jetzt der Leitungswiderstand maximal
800Ohm - 320Ohm, also 480 Ohm sein?
Setze ich nun eine Leitung 2x0,75mm² mit einer Länge von 400m an und rechne:
2 x 400m / (56 x 0,75mm²) = 19Ohm => also im grünen Bereich???
Ich hoffe ihr könnt mich erleuchten da ich mir absolut unsicher bin.
Danke
Daniel