Gut, das ist irgendwo eine Auslegungssache. Was auf jeden in beiden fällen kritisch zu sehen ist, die IP Klasse des/der Schränke. Denke aber das es in dem Raum wohl nicht regnen wird. Das mit dem 68ger Loch war bedingt durch Lochfräsen standartmaß für Schalterdosen. Die Schutzklasse wird mit dem Kantenschutzband meines erachtens nicht beeinträchtigt. Die ist dann ehr gefährdet durch verwendung von Reihenklemmen auf den Isolierten Hutschienen. Ja genau. Das hat der TÜV bei einem unserer Kunden als Mangel angesehen. Schutzisolierter Schrank und mit Reihenklemmen aufgebaut.Moin,
bei selbstgebohrten Verbindungslöchern wäre noch die Schutzklasse zu beachten - Zählerschränke haben generell SK II, da man den innenliegenden Kunststoffeinsatz durchbohrt, wird aus der SK II eigentlich eine SK I, was für Zählerschränke nicht zulässig ist - deshalb müßte das entsprechend ausgekleidet werden; die Idee mit dem 50er Rohr ist da schon besser als die Variante 68er Loch mit Kantenschutz....
Gruß
Holger
................, die die Hutschiene als PE Schiene nutzen, ihre Schutzisolierungs Klasse verlieren sollen.