Wenn ich die Vipa durch ne Siemens 315 2DP ersetzte und die HW Konfig anpasse, funktioniert alles einwandfrei.
Der Bus läuft mit 1,5Mbit.
Gruß
Alleinikoff
Da Dein Phänomen aber genau zu dem Zeitpunkt auftritt, wo die Runtime herunterfährt, kann ich mir aber auch ein anderes Problem vorstellen:
Ist es möglich, dass Dein Panel als "einziger Master am Bus" projektiert ist. Ich bin zwar kein Profibus-Profi, aber es wäre denkbar, dass das Panel tatsächlich den Bus "steuert" - sprich: die Baudrate usw. vorgibt - und just zu dem zeitpunkt wenn die Runtime herunterfährt (und der Profibus deaktiviert wird) bleibt demnach der gesamte Bus stehen.
Mit einem Panel habs ich noch nicht getestet, aber grundsätzlich sollte es sich am Profibus ähnlich verhalten wie ein PG, welches "Einziger Master am Bus" ist.Ich wüßte nicht, daß ein MP überhaupt Profibus-Master sein kann. Einziger Master am Bus hatte wohl eher etwas mit MPI zu tun, oder?
Macht zwar jetzt keinen Unterschied zu Deinem Problem, aber MP177 ist nach wie vor zu Ungenau.Es handelt sich um ein MP 177 DP und es ist eine ET200s verbaut.