Visualiserung direkt auf CX 1010-0111

hschache

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin wieder neu im Bereich SPS, und komplett neu in Beckhoff Steuerungen.


Meine Frage: Kann man eine Visalisierung direkt auf dem Target CX 1010-0111 laufen lassen und somit dem Programmvortlauf zuschauen, bzw. über Maus und Bildschirm steuern.
Dies unter Twincat2, die Hardware ist für Twincat3 ungeeignet.
Eine HDMI Interface gibt es ja, doch kann ich da nichts ausser dem Desktop auf dem Bildschirm sehen.
Die Maus lässt sich auch ohne weiteres anschliessen.
Das ganze scheint Windows CE.

Ich habe in der gesamten Dokumentation, die ich fand noch nichts darüber gefunden.

Es geht hier um eine Studentisches Projekt zur Ansteuerung einer Kaffeemaschien, die einfach schöner auf dem Bildschirm wäre :)


Danke,
Herbert
 
Du kannst die TargetVisu nutzen um die Visubilder die du im PLCControl erstellt anzuschauen und hierueber das System steuern ... Als Bilder wechseln..
Die TargetVisu ist ein kostenpflichtiges von Beckhoff. Ich glaube fuer CE ist es die Bestellnr 1800-0030.
SW auf dem Laptop installieren, dann hast du eine cab-Datei die du auf dem CX1010 ausfuehren musst.

Danach halt noch im PLCControl die CE-Visu aktivieren und fertig.

Guga
 
Zurück
Oben