Hallo
Ich benötige mal Hilfe zum Thema Wägezellen.

Ich habe in einer S7 1214 eine SIWAREX WP231 Baugruppe verbaut und mit dem Test Programm von Siemens übertragen. Schließe ich die Siemens Wägezelle SIWAREX WL 260 an die Baugruppe an funktioniert die Gewichtsmessung auch.
Ich wollte aus Platzgründen eine Flintec Wägezelle Typ PB an die Baugruppe anschließen. Diese Wägezelle hat aber nur 4 Leitungen anstelle von 6 Leitungen. Wenn ich die 4 Leirungen auflege erhalte ich den Fehler Error (1104 ADC Sensor Spannung zu gering.

+ Excitation an +EXC
+ Signal an +SIG
- Excitation an -EXC
- Signal an -SIG

Kann mir jemand sagen ob ich diese Wägezelle überhaupt an die SIWAREX WP231 anschließen kann ?
Kenne mich mit Wägezelle nicht wirklich aus.
 
Wenn die Wägezelle niur 4 Anschlüsse hat und aber eine DMS Wägezelle ist dann mußt du die Anschlüsse EXC- und SENSE- bzw. EXC+ und SENSE+ jeweils miteinander verbinden. Siehe hierzu auch im Handbuch den Abschnitt 6-4 / Seite 33.
Hast du dieses Handbuch nicht dann frag mal bei Google nach ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sie müssen den EXC mit dem SENSE verbinden (EXC + x Sense + und EXC- x SENSE-) Im anhang ein beispiel van ein SIWAREX CS module mit 4 st 4adrige Wägezelle.