Wago 750-8214 2x Modbus TCP in 2 Subnetzen

knautschkissen

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe zurzeit ein Projekt bei dem die beiden Ethernet Anschluesse der Wago getrennt betrieben werden um mit 2 Modbus TCP Mastern in unterschiedlichen Subnetzen zu kommunizieren. Das habe ich bereits so konfiguriert er X1 Port hat 192.168.1.10 und der X2Port hat … .2.10. Mein Problem ist jetzt wenn ich in e!cockpit in der Netzwerkuebersicht meine Wago und 2 Generic Modbus TCP Master einfuege, kann ich diese nur mit dem X1 Port verknuepfen(der graue verknuepfungspunkt am unteren Rand). Der X2 wird mir da nicht angezeigt. Wie kann ich den 2. Modbus TCP Master in der Netzwerkuebersicht mit dem X2 Port verbinden?

Ich nutze e!cockpit 1.6.0.7
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

es reicht ein generic Modbus Master.
Dieser sorgt dafür, dass deine Variablen über Modbus verfügbar sind.

Was auf welchem Ethernet Port gesendet wird, wird durch das Subnetz und das Gateway entschieden.


Grüße
 
Zurück
Oben