-> Hier kostenlos registrieren
Jede Analogbaugruppe hat ja Wandlungszeiten, abhängig von diversen Parametern - Details jetzt mal unwesentlich.
Angenommen bei einer Wandlungszeit von 60ms hätte ich erwartet, das eine Traceaufzeichung des Analogsignals "Treppen" aufweist im 60ms Abstand.
Ich trace im SPS Zyklus d.h. alle 1ms, und das Analogsignal hat kontinuierlich jede ms neue Werte. Wie erklärt sich das ?
Wird denn da nach der A/D Wandlung nochmals interpoliert ?
Verwendete Baugruppe ET200SP Profinet 6ES7 134 6FB00 0BA0
Angenommen bei einer Wandlungszeit von 60ms hätte ich erwartet, das eine Traceaufzeichung des Analogsignals "Treppen" aufweist im 60ms Abstand.
Ich trace im SPS Zyklus d.h. alle 1ms, und das Analogsignal hat kontinuierlich jede ms neue Werte. Wie erklärt sich das ?
Wird denn da nach der A/D Wandlung nochmals interpoliert ?
Verwendete Baugruppe ET200SP Profinet 6ES7 134 6FB00 0BA0