wsie kommst du auf die 7ms als richtwert?
Hallo Kollege,
deine Anlage ist nicht so gross, so wäre auch die Überlegung da mal eine
313C CPU zu nehmen; hat on Board schon schnelle Zähl-Inputs, 24 DigIn, 16 DigOut und 4 Analog Inputs, und ein RTD Analog In..schau mal nach.
Gruss: V.
Ich würde auch 313C, einsetzen. Hat integrierte schnelle zähler bis 30 kHz.
Dafür brauchst du noch SFB47.
http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=18467424&caller=view