Hallo Zusammen,
in dem mir vorliegenden Eplan wird eine Phase an den beiden Motoren wegschaltet per SPS-Ausgang A3.5. Welche Funktion steckt da hinten? Warum macht man sowas?
Siehe Bild:
http://www.bilder-hochladen.net/files/32qk-h-jpg.html
Mfg baui
Nennt sich doch eigentlich Sanftanlauf (Kusa oder Cusa).
Ich vermute mal, dass das Wegschalten einer Phase dazu dient den Umschaltruck von Schnell -> Langsam zu vermindern.
Sanfanlauf ist eher unwahrscheinlich, da der Widerstand fehlt. Der Widerstand ist zum Anlauf erdorderlich, um die Drehrichtung vorzugeben. Wenn du nur 2 Phasen an einen Motor anlegst, dann läuft er nicht immer mit der "passenden" Drehrichtung an.
Gruß
Dieter
Ich vermute mal, dass das Wegschalten einer Phase dazu dient den Umschaltruck von Schnell -> Langsam zu vermindern.
Gruß
Dieter
Oh ja. Tschuldigung !beim umschalten von schnell auf langsam
genau so kenne ich das auch.
beim umschalten von schnell auf langsam läuft der antrieb einen moment auf zwei phasen damit der antrieb nicht abrupt abbremst.
die dritte phase wird etwas später zugeschaltet.
genau so kenne ich das auch.
beim umschalten von schnell auf langsam läuft der antrieb einen moment auf zwei phasen damit der antrieb nicht abrupt abbremst.
die dritte phase wird etwas später zugeschaltet.