Guten Morgen zusammen,
falls ihr die Baugruppe ET 200SP IM155-6 PN/2 HF 6ES7155-6AU01-0CN0 bei euch im Einsatz habt und eure Anlagen im Dauerbetrieb laufen, dann solltet ihr bei Gelegenheit unbedingt den Firmwarestand der Baugruppe prüfen ( das er höher ist als 4.2.2 ). Die Baugruppen können nach 497 Tagen im Dauerbetrieb ausfallen. Das FW-Update ist ja nicht aktuell aber aus gegebenen Anlass hole ich das noch einmal hoch da dieses Problem sicherlich in vielen Anlagen schlummert.
Firmware-Update für ET 200SP IM155-6 PN HF
Diesen Bug gab es unter diversen Windows Versionen auch schon einmal, hier ein FAQ dazu.
falls ihr die Baugruppe ET 200SP IM155-6 PN/2 HF 6ES7155-6AU01-0CN0 bei euch im Einsatz habt und eure Anlagen im Dauerbetrieb laufen, dann solltet ihr bei Gelegenheit unbedingt den Firmwarestand der Baugruppe prüfen ( das er höher ist als 4.2.2 ). Die Baugruppen können nach 497 Tagen im Dauerbetrieb ausfallen. Das FW-Update ist ja nicht aktuell aber aus gegebenen Anlass hole ich das noch einmal hoch da dieses Problem sicherlich in vielen Anlagen schlummert.
Quelle:Erhöhung der Robustheit der Netzwerkkommunikation bei ununterbrochenem Dauerbetrieb von mehr als 497 Tagen.
Update V4.2.3
Firmware-Update für ET 200SP IM155-6 PN HF
Diesen Bug gab es unter diversen Windows Versionen auch schon einmal, hier ein FAQ dazu.