Widder Kontrolle

Wie bekommt man AQ3 und AQ4 weg? Im UDF dürfen keine Block-Ausgänge unbeschaltet bleiben. Analog-Merker könnte man dort verwenden, sind aber wertvolle Resourcen?
Sind zwar nicht mehr ganz so wertvoll wie bei älteren Typen, aber das liegt im Auge des Betrachters.
PS: Und Blockausgänge dürfen auch in der Hauptschaltung nicht unbeschaltet bleiben (außer Ausgänge, Merker und offene Klemmen).

Ansonsten beide Analogwerte auf einen Dummy-Analogkomperator führen und diesen mit einer offenen Klemme abschließen.

Und bei der Flanke B001 reicht ein Anschluss bei den Eingängen, die anderen 3 verwirren nur.
LOGO! verarbeitet die 3 offenen Eingänge automatisch als wären sie nicht vorhanden (bzw. beim AND! mit 1 vorbelegt).
 
Zuletzt bearbeitet:
@Onkel, @Ph3niX,

ihr habt da leider eine Kleinigkeit in Euren Programmen übersehen:
Wenn die Impulse unter 4 je Sekunde liegen (wie ihr es vermutlich in der Simu getestet habt), werden Eure Programme funktionieren.
Wenn es jedoch mehr werden, lassen die UNDs u.ä. Blöcke die Signale nicht mehr passieren.
In der Simu kann man die hochfrequente Funktion testen, in dem der Eingang unter Simulation auf Frequenz umgestellt wird.
Dann kann man gut erkennen, wo die Signale noch verarbeitet werden und wo nicht.

Neben den Vor-/Rückwärtszählern können nur noch die Schwellwertschalter unter dem Zählerabschnitt die schnellen Eingänge händeln.
 
.. Wenn die Impulse unter 4 je Sekunde liegen ..
Ach ja richtig! Das würde vielleicht auch das Problem ....


... erklären, welches wir einfach mal so vernachlässigt haben. Die vom TE ermittelten Werte liegen ungefähr in diesem Bereich. Artax, wie hast du denn gezählt? Mit den Fingern oder mit der LOGO?
 
@Onkel,

unabhängig vom vorgenannten Problem, einige Überlegungen zu Deiner (hauptsächlich ursprünglichen) Version:

B003 verwendest Du ja, um die Ausgabe bei Impulsausfall zu steuern. Das Gleiche kannst Du auch mit dem Min/Max-Baustein im Modus 3 (Ausgang = Eingang), würdest aber gleichzeitig den Analogausgang der Durchflussberechnung abschließen.
Ähnlich bei der Impulsüberwachung B006. Die Stoppuhr misst auch schon die Zeit seit dem letzten Impuls. Man könnte also eventuell auch einen analogen Schwellwertschalter nutzen, um den Impulsausfall zu detektieren und würde damit auch gleichzeitig die Stoppuhr abschließen.
 
Hallo hucki,

deine high-features muss ich mir später noch mal reinziehen . Aber danke für die Tipps.

Das Problem mit den schnellen Eingang müsste man aber lösen können, in dem man einen Frequenzteiler direkt zwischen I3 und den bisherigen Eingang schaltet?

 
Also ich habe mit der Stoppuhr die Zeit gestoppt und das Takten des Relais gezählt, das ist aber nicht der optimale Wert. Den habe ich durch verschiedene Versuche ermittelt. Wahrscheinlich habe ich mich beim "zuhören" verzählt...
 
Hallo hucki,

Wie bekommt man AQ3 und AQ4 weg? Im UDF dürfen keine Block-Ausgänge unbeschaltet bleiben. Analog-Merker könnte man dort verwenden, sind aber wertvolle Resourcen?
Das "Abschließen" fast jeglicher Analog- Funktionen (Arithmetik, Verstärker, etc. ) mittels AM brachte mich immer sehr schnell an die 64- Grenze.
Dein Tipp hat mich einfach mal dazu inspiriert, ein UDF mit 8 analogen Eingängen auf eine offene Klemme zu fassen.
--> damit wird vieles einfacher

Danke !!!!

Mfg mega_ohm
 