Wincc flexible RT:Verbindung beim Starten der Runtime sofort abgebaut $140001

kfz

Level-2
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe ich ein Simatic PC-Station(WinLC RTX) und WinCC flexible RT in einem S7 Projekt projektiert. Das Problem ist, beim Starten der WinCC flexible Runtime wird die Verbindung sofort abgebaut. WinAC RTX und WinCC flexible RT sind in einem Rechner. Im Anhang ein paar Bilder zu dem Problem und der Projektierung. Danke im Voraus.
 

Anhänge

  • Bild 1_Systemmeldung.jpg
    Bild 1_Systemmeldung.jpg
    61,5 KB · Aufrufe: 44
  • Bild 2_projektierte Verbinding.jpg
    Bild 2_projektierte Verbinding.jpg
    319,6 KB · Aufrufe: 48
  • Bild 3_S7 projekt.jpg
    Bild 3_S7 projekt.jpg
    162,9 KB · Aufrufe: 38
  • Komponenten Konfigurator.jpg
    Komponenten Konfigurator.jpg
    85,7 KB · Aufrufe: 39
  • Installierte Programme.jpg
    Installierte Programme.jpg
    342,6 KB · Aufrufe: 35
Zuletzt bearbeitet:
In Komponenten Konfigurator, guck mal unter den Diagnose Reiter.

ein Auszug von den Diagnose Reiter:
0 04.09.2013 14:22:45 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 9 gelöscht.
159 04.09.2013 14:22:45 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde vom projektierten Betrieb ausgetragen.
158 04.09.2013 14:22:31 Proxy Dem Proxy mit dem Index 9 wurde ein Default-SDB angelegt.
157 04.09.2013 14:22:31 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 1 gelöscht.
156 04.09.2013 14:15:18 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde entsprechend der Projektierung umkonfiguriert.
155 04.09.2013 14:15:15 Stationmanager Die Komponente mit dem Index 9 wird wegen ihrer Kompatibilität akzeptiert.
154 04.09.2013 14:15:15 Stationmanager Die Komponente mit dem Index 1 wird wegen ihrer Kompatibilität akzeptiert.
153 04.09.2013 14:14:34 Proxy Dem Proxy mit dem Index 9 wurde ein Default-SDB angelegt.
152 04.09.2013 14:14:34 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 9 hinzugefügt.
151 04.09.2013 14:14:30 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde für den projektierten Betrieb eingetragen.
150 ! 04.09.2013 14:14:09 Proxy Die Komponente mit dem Index 1 konnte keinen Default-SDB anlegen.
149 04.09.2013 14:14:09 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 1 hinzugefügt.

noch einen von 19.02.2013:
3 19.02.2013 13:21:21 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 3 hinzugefügt.
42 ! 19.02.2013 13:19:40 Stationmanager Die importierte Komponente mit dem Index 3 ist nicht in der aktuellen Konfiguration vorhanden.
41 ! 19.02.2013 13:18:11 Stationmanager Die importierte Komponente mit dem Index 3 ist nicht in der aktuellen Konfiguration vorhanden.
40 19.02.2013 11:23:30 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 2 hinzugefügt.
39 19.02.2013 11:22:34 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
38 19.02.2013 11:10:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
37 19.02.2013 11:10:06 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 2 gelöscht.
36 19.02.2013 10:26:33 Komponenten Konfigurator Die Komponente mit dem Index 2 gehört zur Gruppe der CPU's.
35 19.02.2013 10:02:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
34 19.02.2013 09:49:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
 
Was eventuell fehlen konnte, ist das du in NetPro komplierst und dann in den PC Station ladet.
Es ist in den FAQ nicht beschrieben, aber ich wurde eigentlich denken das es notwendig ist.
 
ich habe diesen FAQ schon gelesen und auch probiert. Es funktioniert nicht. Aber die Komponenten in Komponenten Konfigurator habe ich nicht neu kofiguriert. Vielleicht soll ich Komponenten Konfigurator neu konfigurieren.
 
Ich wurde der Komponenten Konfigurator neu konfigurieren.
Und dann von NetPro ein Download durchführen.

Schritt nr. 3.7 in FAQ:
HW-Konfiguration übertragen
Wechseln Sie wieder in die Hardware-Konfiguration der PC Station und laden Sie diese über "Zielsystem > Laden in Baugruppe".


Aber dies is vor das man den Verbindung in WinCC Flexible definiert hat.
Ich denke der FAQ ist falsch !

Ich glaube da ist eine Chance das wenn du den Verbindung in WinCC Flexible definiert hast, und als allerletzte Schritt in NetPro kompiliert und Ladet, dann fungiert es.
 