Guten Morgen Zusammen,

ich bin gerade ein wenig über TIA (v16 Runtime Advanced und Professional in einem Projekt auf Multiuser / Projekt Server verwaltet...) am Fluchen... :rolleyes:

Ich habe eine REAL-Variable in einem Panel definiert und möchte diese nun ganz normal Archivieren...
Das Archiv ist angelegt und nun möchte ich die Variable dem Archiv zuordnen... und bekomme dann gesagt dass "Eine Variable kann höchstens 1 mal archiviert werden"....

Hmm... es gibt die Variable nur 1x.... symbolisch angebunden an die SPS...

Wenn ich dann auf die Querverweisliste schaue für diese Variable steht dort "[Objekt nicht verfügbar]"
Das ganze sowohl am Server-Projekt als auch in der lokalen Session...

Software komplett Übersetzen bringt keine Besserung...

Hatte diesen Fall bereits Jemand und hat hier einen Tipp?
IM Ordner löschen geht ja am Server-Projekt nicht....

Gruss,
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das Problem konnte nicht genau lokalisiert werden, allerdings haben wir einen Workaround gefunden:

- Alle betroffenen Variablen in allen HMI-Geräten löschen
- Projekt komplett übersetzen
- Variablen neu anlegen / in Variablentabelle ziehen
- Komplett übersetzen
- Fehler ist weg

Alles auf der Serveransicht, da es sich um ein Multiuser-Projekt handelt.

Gruss,
Michael
 