Hallo Leute,

hatte schon mal jemand diesen "tollen" Fehler beim HMI kompilieren (TP 1500 Comfort)?
Es kommt immer die Fehlermeldung "Der Anzeigename der Meldeklasse ist ungültig. Es sind maximal 32 Zeichen in diesem Feld erlaubt!" Wenn man draufklickt wird das Fenster der HMI-Meldungen geöffnet und man wird auf die GraphAlarmClass_WithAcknowledge gelotzt -> leider werden diese Namen aber vom System vergeben und können nicht geändert werden.

Hab schon den IM ordner gelöscht, jedoch ohne erfolg :(

Hat jemand einen Ansatz oder Idee was ich noch probieren kann? Danke im Voraus!
 

Anhänge

  • 2015-10-08 16_55_16-C__Users_s.bischofer_Documents_Automatisierung_GrupoAntolin_1340_Vaclam_Tia-.jpg
    2015-10-08 16_55_16-C__Users_s.bischofer_Documents_Automatisierung_GrupoAntolin_1340_Vaclam_Tia-.jpg
    98,3 KB · Aufrufe: 28
Hallo,

hab den Fehler gefunden!
Falls jemand mal das selbe hat:

Es lag an der Übersetzung, hab nämlich an diesem Tag die Spanische Übersetzung eingespielt und der Meldeklassentext kommt in diesem auch vor! In diesem ist die Übersetzung länger als 32 Zeichen -> gekürzt und jetzt geht's wieder!
Hier ist nur der Verweis der Fehlermeldung von Tia auf die Meldeklassen Seite nicht "ganz" richtig!
 