WinCC v7.0: X-Y-Diagramm aus Rohdaten

Houns

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe :)

Für den Test neuer Sensoren soll ich deren Signalverlauf darstellen. An sich ja kein Problem. Aber ....

Die Messwerte sollen im 100ms Takt aufgenommen werden, eventuell auch noch schneller. Damit fällt das Taglogging von WinCC schon mal weg.
Ich will nun die Messwerte zusammen mit einem Zeitstempel in einem Datenbaustein zwischenspeichern (Ringbuffer) und das ganze mit SFB 12 (BSEND) von meiner S7-314 an WinCC schicken.
Die angekommen Rohdaten würde ich in WinCC gerne mittels Function Trend Control darstellen.

Aber geht das ohne weiteres? Ich denk, mal nicht...
Wie müsste ich die Rohdaten weiterverarbeiten damit ich sie als X- und Y-Werte verwenden kann?

Gruß,
Houns
 
Hallo Houns,

bin gerade über diese Frage gestolpert.
Die Geschwindigkeit mit BSEND bei WinCC 7.0 kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage das ein Sendevorgang bei WinCC 7.2
mindestens 400ms dauert. (Selbst getestet mit 800Bytes länge)

Das heißt mit deinen 100ms wäre eine andere Lösung schneller da ich glaube dass WinCC7.0 in diesem Bereich nicht schneller war.

Grütze,
Matzi
 