Zählerwerte einstellen bei S5 101U

Jochen123

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte auf einer S5 101U verschiedene Zählwerte einstellen.

Der Zählerbaustein akzeptiert aber am Eingang ZW nur dreistellige Dezimalzahlen.

In der AWL steht jetzt L KZ 012 als fix Wert.

ich möchte in Zukunft 4, 6 und 12 über einen externen Vorwalschalter einstellen. Die Eingänge E2.0, E2.1, E2.2 und E2.3 wären dafür noch frei (4 Bit). Im Statusreport ist es EB2.

Wie bekomme ich den Binärwert in den Zähler?
Oder muss ich drei Zählerbausteine progammieren?

Mir steht nur ein PG605U zur Verfügung.

Danke
Jochen
 
LKZ xxx Wert wenn kein gültiger Eingangswert vorliegt
UN E2.0
O E2.1
O E2.2
SPB M0001
L KZ 004
M0001:
UN E2.1
OE2.0
OE2.2
SPB M0002
LKZ 006
M0002:
UN E2.2
O E2.0
O E2.1
SPB M0003
LKZ012
M0003:
.
.
.

...wenn das die 101 schluckt. Hab das hiet mal schnell im Kopf am Galaxy Tab zusammengetipt. Die korekte Funktion müsstest du noch testen.

Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
 
Ich kenn den Befehlsvorrat der 101 jetzt nicht aus dem Kopf. Wenn indirekte Adressierung möglich ist, wäre das eventuell eine kürzere Methode . Du bräuchtest ein paar Datenworte in einem DB.



Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
 
Ich denke, die paar Zeilen machen das Kraut nicht fett...


***SPASSABTEILUNG BEGIN***
Wenn Du den Wahlschalter: 4/6/12 genauso verwenden willst gehts auch so, vorausgesetzt es gibt nur 4/6/12 .
Den 6er Kontakt auf E2.0, den 12er Kontakt auf E2.2 anklemmen, und am E2.1 ein Dauerplus.

L EB2
L 7
UW
SLW 1
SPA FB241 //Wandlung Bin->BCD

ist aber bitte als Joke gedacht, nicht zur Nachahmung und ist softwareethisch verboten.

***SPASSABTEILUNG END***
 
Zurück
Oben