Hallo,
ich benötige für einen Ofen eine ablaufende Zeit die variiert zwischen 30 und 420 Minuten. Ich habe nun einen Rückwärtszähler gewählt und am Zähleingang einen Minuten Taktmerker angeschlossen. Den Zählwert gibt man im WinCC ein und der wird dann per Vorzeichenloser 8 bit Word an einen Datenbaustein in Word übergeben und an den Zählwerteingang am Zähler angeschlossen. Soweit funktioniert das auch einwandfrei, jedoch geht maximal nur 64 obwohl der Zähler doch 999 kann. Wenn ich online reinschaue sehe ich die zahl 100 anstehen, jedoch werden am Ausgang maximal 64 verarbeitet.

Ich würde mich freuen wenn mir jmd helfen kann.
 
Die vorgefertigten S7-Zähler arbeiten mit BCD-Zahlen. Du mußt das DB-Word von WinCC nicht direkt an den Zähler geben sondern erst in BCD wandeln (I_BCD), auf eine zweite Variable speichern und diese Variable an den Zähler geben.

Harald
 