Zwangsführung notwendig?

Christmaspoo

Level-1
Beiträge
250
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Zusammen,

ich habe eine Steuerung mit Lichtvorhängen (Leuze Typ MLD530) mit Relaisüberwachung und eine S7 315F-2 mit einer F-DI-Karte. Da die F-DI-Karten von Siemens eine eigenes Potential haben, haben wir die Kontakte der Lichtvorhänge über Relais vervielfältigt (2 Kontakte je Ralais, 2 Relais je Lichtvorhang).

Aufteilung wie Folgt:
LV1K1 11/12 und LV1K2 11/12 in Reihe als Rückführung auf die Lichtvorhänge
LV1K1 21/24 und LV1K2 21/24 parallel 2 Kanalig auf die sicheren Eingänge der SPS.

Nun fordert der Kunde, dass die Relais Zwangsgeführt werden müssen. Ist dies sicherheitstechnisch bei dieser Aufteilung notwendig?
 
Stark vereinfacht: Ja
Sonst müsste man unterstellen, das 11/12 durchaus gleichzeitig mit 21/24 geschlossen sein kann bzw. vice versa, was zu einem unerkannten Verlust der Sicherheit führen könnte.

Aber um ehrlich zu sein, würde ich die Relais komplett rausschmeißen, da du mit einem mechanischen Kontakt eigentlich nur noch mehr Probleme hast als allgemein üblich.
Die F-DI sind normalerweise parametrierbar, ob die interne Spannung oder eine externe Spannung verwendet wird.

Mfg
Manuel
 