    Hallo zusammen,

    ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich anscheinend alleine nicht weiter komme (ggf. da ich sonst ehr selten was mit CanOpen zutun habe).

    Eine Anlage war bis jetzt mit einer Eaton XV-SPS ausgestattet die auf Grund eines Retrofits jetzt rausfliegen soll, um wenig Umbauaufwand zu betreiben war der Plan, die IO-Insel (Eaton 140044 XNE-GWBR-CANOPEN) beizubehalten und diese mit einer 750-8203 anzusprechen.

    Leider aktuallisieren sich nach der Einbindung (auch der Variablen im Programm) nicht die Analogwerte (nur nach Kaltstart einmalig), Digitalsignale funktionieren hingegen Problemlos.

    Muss hier für Canopen noch eine Aktualisierungsrate irgendwo eingestellt werden?
    Hatte die einbindung von IOs bei CanOpen immer für recht simpel gehalten... Kopler einfügen, Busrate und Adresse einstellen, IO-Karten auswählen und fertig

    Eine ander Vermutung meinerseits wäre ein unpassendes EDS-File, da die Artikelnummer in der Netzansicht abweicht (statt 140044 die 107591) hierzu habe ich schon eine Anfrage an Eaton gestellt aber leider noch keine Antwort.

    Danke euch,
    Gruß Robin
    Reply With Quote Reply With Quote PFC200 CanOpen mit Eaton Koppler aktualisiert keine Analogsignale e!Cockpit  

  2. #2
    Join Date
    09.05.2016
    Posts
    134
    Danke
    4
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    klingt so als ob für die Analogwerte noch ein Interrupt im Koppler freigegeben werden muss. Gibt es bei Wago auch.
    Sonst kann das Senden per Event Time gefordert werden. Der Übertragungstyp zyklisch synchron wäre auch eine Möglichkeit.

    Grüße

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 05.10.2019, 15:53
  2. Replies: 4
    Last Post: 30.09.2019, 09:45
  3. Replies: 2
    Last Post: 04.08.2016, 15:52
  4. WAGO PFC200 (0750-8203) mit e!COCKPIT
    By marlik83 in forum WAGO
    Replies: 2
    Last Post: 02.09.2015, 16:45
  5. CANOPEN mit Wago PFC200 und Antrieb
    By illi in forum WAGO
    Replies: 2
    Last Post: 06.08.2015, 07:39

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •