NTP Client aktivieren

philipp75

Level-2
Beiträge
67
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich möchte in meiner WAGO 750-8202 PFC200 CS 2ETH RS per Webinterface den NTP-Client zur Zeitsynchronisation aktivieren.
Das sieht in der meiner Version aktuell so aus:

Nach Anhaken des Häckchens geschieht etwas, nach dem Reload ist das Häckchen wieder deaktiviert. Die Synchronisation klappt auf Dauer nicht (uhrzieten laufen auseinander).

Weiß jemand Rat?

Vielen Dank!
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    127,1 KB · Aufrufe: 72
Evtl. sind deine Zeitserver nicht erreichbar. Ich nutze immer den der TU BS 192.53.103.108 und einen weiteren aus der EU.
Einen Zeitintervall musst du ebenfalls angeben.
Hatte noch nie Probleme.

Hast du deine Zeitzone im WBM richtig konfiguriert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich möchte in meiner WAGO 750-8202 PFC200 CS 2ETH RS per Webinterface den NTP-Client zur Zeitsynchronisation aktivieren.
Das sieht in der meiner Version aktuell so aus:

Nach Anhaken des Häckchens geschieht etwas, nach dem Reload ist das Häckchen wieder deaktiviert. Die Synchronisation klappt auf Dauer nicht (uhrzieten laufen auseinander).

Weiß jemand Rat?

Vielen Dank!

Hast du in den Netzwerkeinstellungen ein Gateway eingetragen?
Andernfalls sind die NTP-Server nicht erreichbar
 
ja, das Gateway ist eingetragen (siehe screenshot).
Unbenannt2.PNG

aber das Problem besteht weiterhin.

Wenn ich mich per SSH auf die Steuerung einlogge und ping www.google.de eingebe, bekomme ich sauber die IP aufgelöst.
 
per SSH kann ich den ntpd Dienst direkt auch nicht starten.

Code:
admin@PFC200-40D4B2:~ ntpd
ntpd: you must be root

ist das root pw beim Kauf dabei oder ist das generell dem WAGO support vorenthalten?
 
Nach Eingabe des Initialpasswortes kommt automatisch die Eingabe eines neuen Passwortes.
Die meisten die ich kenne "Entern" die Aufforderung einfach durch. Dann gibt es kein Passwort mehr.:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Screenshots sehen bei mir anders aus. Ich habe einen Punkt Route unter Ports und Service um das Gateway einzustellen.
Evtl. hilft ein Firmwareupdate. aktuell wäre Version 17.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Oliver,

ja, ich habe sowohl "60" wie auch "60s" oder ähnliche Werte hier versucht.
Bei mir läuft aber auch der ntpd Dienst nicht auf der Box (ps -aux | grep ntpd --> nix). Entweder weil das Aktivieren über das Webinterface nicht klappt, oder weil genau darin das Problem liegt.

Grüße
Philipp
 
Hm, guter Punkt -

das habe ich allerdings noch nie gemacht - Welche Risiken gibt es bzw. welche Wahrscheinlichkeit gibt es, dass das Update nicht klappt und mein Haus "still steht"?
Sorry, wenn ich hier ein anderes Thema aufreisse....
 
Du brauchst eine 2GB SD Karte, und das Image.
Es gibt auch die Möglichkeit es OnLIne zu machen wann deine Firmware mindestens 12 hat. Geht dabei allerdings etwas schief brauchst du eine SD & das Image.
Wenn also das Eheglück dran hängt würde ich es über eine SD machen.

Bei Wago gibt es eine Anleitung dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok - neue Firmware drauf gepackt (Rev. 17) und nun geht alles. Der ursprüngliche Anlagenerbauer wußte sogar, dass der NTP Dienst damals zum Zeitpunkt des Einbaus wohl ein bekannter Bug in der FW war. Danke für Eure Mühe!
 
Zurück
Oben