Ethernet_modbusmaster_tcp

Surfungus

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich will mit meiner Wago PFC 750-872/0020-0000 mithilfe von dem ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP Baustein eine Verbindung zu einem Parkregler von Meteocontrol herstellen um Daten auslesen zu können.

Den Datenverkehr überwache ich mit dem Programm Wireshark.

Problem ist dass ich keinen Datenverkehr zwischen meiner Wago und dem Parkregler finden kann und ich nicht verstehe wieso.Wäre sehr Dankbar wenn einer mir helfen könnte.

Mfg

ChristianUnbenannt1.PNGUnbenannt2.PNG
 
Hallo Christian,

Du müsstest schon Telegramme sehen müssen.
Der Funktionsbaustein gibt den Fehler 129 aus. Das bedeutet, dass der Slave keine Antwort sendet.

Eventuell fordert der Slave eine andere Unit ID als Null.

xStartSend sollte auch nicht dauerhaft auf TRUE gesetzt werden.


Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der Eingang xOpenSocket sollte perrmanent mit Signal TRUE beschaltet sein. Den Eingang xStartSend muss auch anders angesteuert werden (siehe Bild).

Unbenannt22.JPG

Was meinst du damit, das du den Datenverkehr nicht finden kannst? Wenn du Wireshark verwendest, dann kannst du die Telegramme natürlich nur dann sehen, wenn du einen Hub (kein Switch) für die Netzwerkverbindung verwendest. Ein Hub ist allerdings fast nicht mehr zu bekommen (leider). Es gibt aber konfigurierbare Switche, wo du einen Port auf Mirror konfigurieren kannst. Ansonsten sieht dein PC nichts von den Telegrammen, weil der Switch die natürlich wegfiltert...

VG
 
Zuletzt bearbeitet: