eCockpit sichere Methode um Applikation auf andere SPS zu übertragen

Matt87

Level-2
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, im Moment suche ich nach einer komfortablen und sicheren Methode ein zuvor erstelltes Projekt von der zum Debuggen eingesetzten Steuerung auf die im Netzwerk (Gerätestruktur) gefundene zu übertragen.
Nach dem Scannen und Auswahl übernehmen, unter den Netzwerkfunktion, finde ich die neue Zielsteuerung. In der Programmstruktur sehe ich eine neue Application. Jetzt würde ich gerne die zuvor erstellte Steuerung, die ich zum Debuggen hatte löschen. Ich weiß dadurch lösche ich das gesamte Projekt und das will ich natürlich nicht.
Wie kann ich jetzt das Projekt der neu im Netzwerk gefunden SPS zuordnen um es später auf diese zu übertragen? Damit ich die Debugging SPS löschen kann. Die beiden SPS Steuerungen haben eine Unterschiedliche IP-Adresse und Firmware.

Alles copy paste in der Programmstruktur oder gibt es etwas Schöneres?:ROFLMAO:
 
Wenn PFC und IO-Module identisch sind, warum änderst Du nicht einfach nur die IP-Adresse vom Debug-PFC auf die des Ziel-PFC (ohne neuen Scann).
Wenn PFC und/oder IO-Module anders sind, zieh in der Netzwerkansicht den neu neuen PFC aus dem Produktkatalog auf den Debug-PFC und ersetze Ihn dadurch. Pass die IP-Adresse an und Scann den Knoten.

Edit: Bei unterschiedlicher FW kannst Du im Produktkatalog oben auf Erweitert auch die anderen FW-Stände eines PFCs sehen. Sonst musst Du halt die aktuellste aus dem Katalog ziehen und anschließen im Menü unter Gerät auf die richte ändern.

Edit: Ja, Du kannst natürlich auch alles per Drag&Drob oder Kopieren&Einfügen via Kontexmenü in der Programmansicht verschieben, aber erstell Objekte, die z.B. und kopier anschießen drüber. Bibliotheken laden erst manuell im Zielprojekt (z.B. erste Visuseite) und kopier anschließend drüber. Das ist aber der umständlichste Weg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info hat alles geklappt.
Blöderweise brauch ich ein Firmware Update an der PFC.
Das geht ja nur mit der SD-Karte von Wago, oder?
Unter Gerät Firmware ersetzten scheint das nicht zu gehen :-(
Brauch ich wirklich die Original SD-Karte von Wago?
Danke
 
Wenn min. FW(12) im Controller ist, kannst Du das Update direkt mit E! C machen. Im Update Bereich musst Du aber vorher die FW herunterladen. Vor FW(12) geht das nur mit einer SD-Karte und eine von WAGO würde ich Dir dringend empfehlen, da hierbei auch die Bootsektoren der SD Karte eine Rolle spielen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine SD-Karte von Wago ist hier völlig sinnfrei. Es tut jede herkömmliche Karte der Welt!
Das würde ich so nicht unterschreiben. Es muss zwar sicherlich keine Karte von WAGO sein, aber je nach Nutzung der Karte kann es Sinn machen eine sogenannte industrial grade SD-Karte zu nehmen. Wenn es nur um das Update geht, ist die Aussage allerdings richtig.
 
Bei vielen Schreib-/Lesezugriffen auf eine SD-Karte spielt die Qualität der Karte eine Rolle, also die Anzahl der Zugriffe, die der Speicher aushält und je nach Prozess auch die Schreib-/Lesegeschwindigkeit. Da kann man aber jede Karte nehmen, die eine entsprechende Qualität hat, also eine von WAGO oder eines anderen Herstellers. Beim Firmwareupdate machst Du die Karte aber zu einem bootfähigen Speicher und dann spielt schon eine Rolle, was für eine Karte verwendet wird. Wenn Du eine WAGO Karte nimmst, bist Du auf der sicheren Seite, dass es richtig funktioniert. Es gibt aber keine systemische Begrenzung und Du kannst auch eine beliebige andere Karte verwenden. Wenn Du Glück hast, funktioniert es, wenn nicht, ist es leider nicht sofort erkennbar, dass es nicht richtig funktioniert hat. Soll heißen es scheint, als hätte es richtig funktioniert, aber es treten merkwürdige Fehler bei der Verwendung auf. Bei mir war das z.B. mal ein nicht richtig funktionierendes WBM bei dem teilweise Seiten und/oder Einträge gefehlt haben. Wie oben schon gesagt, ist die Verwendung einer WAGO Karte für ein FW-Update also meine Empfehlung und nur eine Empfehlung.
 
Das würde ich so nicht unterschreiben. Es muss zwar sicherlich keine Karte von WAGO sein, aber je nach Nutzung der Karte kann es Sinn machen eine sogenannte industrial grade SD-Karte zu nehmen. Wenn es nur um das Update geht, ist die Aussage allerdings richtig.

Ist genau das, was ich auch gesagt habe, es ging in dem Fall ja um das Update. Stimme dir also voll und ganz zu.
KLM seine Aussage würde ich hingegen auf keinen Fall unterschreiben.
Aber das kann ja jeder handhaben, wie er mag, zwingende Voraussetzung ist es jedoch nicht!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich geh mal davon aus, Du meinst Du hast eine SD-Karte mit FW(12) Image. Ja, dann kannst Du einfach das FW(15) oder aktuell FW(17) drüber ziehen. Anleitung liegt dem Download vom Support bei. Du brauchst aber das Image vom Support und nicht die WUP, die Du mit e!C lädst für Updates via Ethernet. Kannst Du hier anfordern (Link). Anm. Alle 750-8xxx (also PFC100, PFC200 und PFC200 G2) verwenden die gleiche FW.
Nachdem Du aber schon eine SD Karte mit FW(12) hast, hast Du evtl. die FW(12) auch schon im Controller. Dann kannst Du die aktuelle FW auch via e!C über Ethernet, also ohne SD Karte einspielen. Wenn Du kein e!C verwendest kannst Du auch die Freeware WAGOupload verwenden. Bei letzterem musst Du aber die WUP Datei für FW(17) im Support anfordern. Oder Du verwendest die FW(12) SD-Karte für das Update auf FW(12) und machst das Update auf FW(17) in einem zweiten Schritt via Ethernet.
 
Zurück
Oben