Ich geh mal davon aus, Du meinst Du hast eine SD-Karte mit FW(12) Image. Ja, dann kannst Du einfach das FW(15) oder aktuell FW(17) drüber ziehen. Anleitung liegt dem Download vom Support bei. Du brauchst aber das Image vom Support und nicht die WUP, die Du mit e!C lädst für Updates via Ethernet. Kannst Du hier anfordern (Link). Anm. Alle 750-8xxx (also PFC100, PFC200 und PFC200 G2) verwenden die gleiche FW.
Nachdem Du aber schon eine SD Karte mit FW(12) hast, hast Du evtl. die FW(12) auch schon im Controller. Dann kannst Du die aktuelle FW auch via e!C über Ethernet, also ohne SD Karte einspielen. Wenn Du kein e!C verwendest kannst Du auch die Freeware WAGOupload verwenden. Bei letzterem musst Du aber die WUP Datei für FW(17) im Support anfordern. Oder Du verwendest die FW(12) SD-Karte für das Update auf FW(12) und machst das Update auf FW(17) in einem zweiten Schritt via Ethernet.