Wago -> iobroker

Jannik146

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte meine Wago 750-880 mit meinem iobroker (aus einem Raspberry) verbinden.
Bin noch vollkommen ahnungslos in diesem Thema bezüglich Modbus etc...
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.;)
 
Beim 750-880 brauchst du keinen FB für die Modbus-Kommunikation.
Du musst nur Modbus im WBM (Web based Management) einschalten.
Danach sind die Merkerbereiche gemäß der Exceltabelle gemappt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für den iobroker muss kein Modbus aufgerufen werden.
Ausgänge auf Merker legen.
Laut der exceltabelle im iobroker eintragen und fertig.
Falls Problem noch aktuell ist kann ich es gerne ausführlicher beschreiben, oder ist es bereits gelöst?
 
Hallo Cheesys
In welchem adapter oder wo trage ich die merker in iobroker ein?
Muss ich in der wago was extra vornehmen?
Gibt es ein beispiel?
Danke im voraus
 
Servus,
das ganze trägst du im modbus Adapter ein
In der Wago musst normal nichts mehr vornehmen
Bei den Adressen gibt es Unterschiede, je nachdem ob es in codesys oder im eCockpit erstellt wurde
meine angehängten Bilder sind Beispiele aus Codesys und wie mein iobroker konfiguriert ist
codesysmerkerexamp.PNGcoilmodbusiobroker.jpgmodbusiobrokerconfig.jpg
EDIT:
Wago Port Konfig hinzugefügt
wagoiobrokerconfig.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Freu mich --hab endlich eine verbindung .DANKEEE
wenn ich einen eingang auf der wago habe kommt er auch im iobroker an.
jetzt fehlt nur noch das ich die Ausgänge von der wago mit dem iobroker steuern kann!?
Die Merker bleiben dauerhaft an(siehe bild)
d0mVdNVcB8gAAAABJRU5ErkJggg==

d0mVdNVcB8gAAAABJRU5ErkJggg==
Als was muss die diskreten eingänge deklarieren (rolle)?
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    27,2 KB · Aufrufe: 48
Zuletzt bearbeitet:
Moin,
Freu mich --hab endlich eine verbindung .DANKEEE
wenn ich einen eingang auf der wago habe kommt er auch im iobroker an.
jetzt fehlt nur noch das ich die Ausgänge von der wago mit dem iobroker steuern kann!?
Die Merker bleiben dauerhaft an(siehe bild)
d0mVdNVcB8gAAAABJRU5ErkJggg==

d0mVdNVcB8gAAAABJRU5ErkJggg==
Als was muss die diskreten eingänge deklarieren (rolle)?

Abend,

dann gerne rauf auf den Danke Button ;-)
deklariert im modbus Adapter wie in meinem Beispiel als Button genügt für Boolean.
Die frage ist wie du die Merker angesteuert hast, über den objects Reiter des iobrokers kannst du den status fest und dauerhaft ändern.
In einer Version die es vor ca 6-7 Monaten gab war ein Bug der dort nach einem true kein false mehr akzeptierte ohne ein Neustart des Adapters.
Falls du über die vis gesetzt hast kann es ein Problem mit deinem Browser liegen das das false nicht mehr erkannt wird -> einfach mal ein anderen probieren (opera funktioniert am besten solange du es nicht am Touchscreen verwendest)
Am besten mal ein Screenshot von deinen objects posten
 