Vielleicht kann die Steuerung keine SDHC Karten?
Hallo,
ich hab eine WAGO 750-8206 Steuerung mit einer 32 GB Kingston SD-Karte.
Will ich Parameter aus dem Programm auf die SD Karte wegspeichern, dann kommt der Fehler "Other problem while executing this function".
SD Karte Software.PNG
Dieser Code wird auf anderen ähnlichen Anlagen mit einer typgleichen SD-Karte betrieben und funktioniert.
Die SD Karte wurde mit FAT32 formatiert, Schreib-/Leseschutz ist deaktiviert, aber er wird im WBM auch nicht als FAT32 erkannt sondern nur als "normale" Memory Card (siehe Screenshot).
SD Karte WBM.PNG
Selbes wurde mit einer Transcend SD Karte 2 GB probiert. Das Problem bleibt dasselbe.
Wo könnte das Problem liegen? Was kann ich noch versuchen?
EDIT: Auch über ftp sehe ich die SD Karte unter dem Ordner Media nicht:
SD Karte FTP.PNG
Last edited by Jone; 23.02.2021 at 10:31.
Vielleicht kann die Steuerung keine SDHC Karten?
Der Ausschnitt aus dem Datenblatt sagt:
Speicherkartentyp: SD und SDHC bis 32 GB (Alle zugesicherten Eigenschaften sind nur in Verbindung mit der WAGO-Speicherkarte 758-879/000-001 gültig.)
Da die typgleiche 32GB Kingston SD-Karte schon auf anderen Anlagen funktioniert (mit einer 750-8216 Steuerung), sollte es eig. auf dieser Anlage auch klappen.
das ist aber auch die zweite Generation, wir reden hier über die erste Generation.mit einer 750-8216 Steuerung)
Ich würde einfach mal eine SD (ohne HC) probieren. Das Formatieren hast du auch schon mal im WBM probiert? FAT32 ist nicht gleich FAT32. Die Sektoren können unterschiedlich groß sein.