Hallo Gemeinde,
ich bin absolut Neuling auf dem Gebiet.
Ich habe eine 750-550 Modul von Wago und möchte es in der Programmiersprache ST ansprechen.
Kan mir da Jemand mal den Weg weißen wie ich das Schreiben muss.
Die Modul Bezeichnung (Variable) ist Ventil_1 und Ventil_2.
Wie Frage ich die Werte cb. 5 Volt / Dez 16384 ab.

Danke im Voraus.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Moin Tapser,

Du kennst die Adresse Deines Kanals?
Da es eine Ausgangskarte ist, sprichst Du die mit %QW[Kanaladresse] an.

Zum Beispiel:

%QW2 := 16384;

Wenn Du dem QW schon einen Variablennamen zugeordnet hast:

Ventil_1 := 16384;

Warum willst Du Werte "abfragen"? Es ist eine Ausgangskarte, die beschreibst Du...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JSEngineering,
Danke für deine Antwort. Den Wert abfragen ist natürlich falsch gefragt, ich meinte wie ich es dem Modul Schreibe welche Spannung es mir ausgibt.
Der Kanal ist Ventil_1, dazu ist die Frage wie Abfragen?

Program PLC_PRG

VAR
Ventil_1:WORD;
END_VAR

Ventil_1:=16384;

Währe das der Richtige verlauf.
 
Program PLC_PRG

VAR
Ventil_1:WORD;
END_VAR

Ventil_1:=16384;

Währe das der Richtige verlauf.

So weiß die Steuerung ja nicht, auf welche Adresse du schreiben möchtest.

Es müsste z.B. so lauten:

Code:
VAR
  Ventil_1 AT %QW2 : INT;
END_VAR
  
Ventil_1:=16384;

Wobei %QW2 nur exemplarisch ist, hier musst du halt deine Adresse eintragen
 
Zuletzt bearbeitet:
Bezeichnung vom Modul
gxIAAAAAElFTkSuQmCC
Modul.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
So fehler ist weg.
Wenn ich das Programm Starte schreibt er mir,
Ventil_1 16384 :=16384; aber am Modul kommt keine Spannung Raus.

Mfg
 
Übrigens:
In deinem Beitrag #7 hast du die Ausgangswörter als
Code:
wVentil_1
wVentil_2
deklariert und nicht wie in deinem Code als Ventil_1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JSEngineering,
danke für deine Hilfe.
Ich hatte ein paar Dreher und zuweisungen verdreht.
Aber jetzt Funktioniert es mit der Spannungsausgabe,jetzt muss ich nur verschiedene Spannungsausgaben bei verschiedenen Temperaturen umsetzen.

Mfg
 
Moin, Tipp nebenbei: In der Building oder HVAC Bibliothek (https://www.wago.com/de/d/10726) gibt es einen Skalierungsbaustein für AOs (igendwas mit FuAO oder so ähnlich), der hilft Dir ggf. weiter. Sonst findest Du dort auch 2-Punkt Skalierbausteine, die Du selbst für AOs anpassen kannst.
 