Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Gateway Probleme mit Wago 750-841

  1. #1
    Registriert seit
    24.11.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo an alle!
    Frisch registriert, die Suche gequält und trotzdem bin ich nicht weiter ...

    Ich habe das Problem, dass ich mich nicht mit dem Codesys-Programm ( V2.3 oder 3.4SP4 Patch2 oder WAGO IO PRO CAA 2.3.7.2, alles geht nicht ) auf der SPS von Wago einloggen kann. Die NS-LED blinkt grün und ich habe von 2 unterschiedlichen Rechnern ein Gateway-Problem. Ich habe ein Quickstart-PDF genau befolgt, aber trotzdem komme ich langsam nicht mehr weiter. Die SPS habe ich mit dem Wago-Ethernet-Settings eingerichtet und ich kann die SPS ohne Verlust anpingen und das Webbased-Management-System aufrufen. Die Module werden erkannt. Die Ports sind auch freigeschaltet.

    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.

    Mit freundlichen Grüßen

    Timo
    Zitieren Zitieren Gateway Probleme mit Wago 750-841  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2007
    Beiträge
    97
    Danke
    5
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    seriell oder über Ethernet?

    Gruß SPS-Fuzzi

  3. #3
    Registriert seit
    24.11.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Ethernet.

  4. #4
    Registriert seit
    14.06.2011
    Ort
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    Beiträge
    109
    Danke
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Timo,

    blinkt bei Dir zufällig die I/O-LED rot? Hintergrund ist der, dass Du auf das Runtimesystem der Steuerung erst dann zugreifen kannst, wenn der Lokalbus auch läuft. Solltest Du also die Steuerung auf Deinem Schreibtisch stehen haben, ist zumindest eine Klemme mit Prozessabbild (z.B. eine DI-Klemme) und die Endklemme zu stecken. Dann sollte es funktionieren!

    Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  5. #5
    Registriert seit
    24.11.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Nein, die I/O-LED leuchtet dauerhaft grün. Es sind zudem auch 4 Module auf dem Bus befestigt.
    Aber die WAGO steht auf meinem Schreibtisch .

  6. #6
    Registriert seit
    14.06.2011
    Ort
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    Beiträge
    109
    Danke
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Timo,

    bitte teste in einer DOS-Box mit folgendem Befehl "telnet XXX.XXX.XXX.XXX 2455" (die Kreuze bitte mit Deiner IP-Adresse füllen) ob Du unabhängig vom CoDeSys eine Verbindung auf Port 2455 herstellen kannst. Klappt das nicht, bitte überprüfe Deine Firewall und/oder im WBM des Kontrollers unter dem Menü "Ports" ob dort 2455 freigegeben ist. Funktioniert es, bitte einmal die Kommunikationsparameter im CoDeSys auf die richtige Porteinstellung prüfen.
    Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  7. #7
    Registriert seit
    24.11.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo an alle!
    So, habe mir nun einfach auf einer virtuellen Maschine einfach nochmal das WAGO-PRO CAA installiert und es klappte auf Anhieb ohne das geringste Problem. Die SPS war wie immer konfiguriert.
    Ich glaube, dass Codesys da wohl ein Problem mit Windows 7 hat. Hatte ein frisches System ohne verbasteltes Dasein.

    Schönes Wochenende euch allen.

  8. #8
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    626
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    Hallo ich hab das gleiche Problem. Bei mir ist es ein 750-871. ich kann weder seriell noch über ethernet mit codesys auf den koppler zugreifen, obwol ethernet-settings und I/O_Check von Wago Funktionieren (seriell und ethernet). es scheint am Gateway-server zu liegen, wenn der starten will, kommt eine meldung "Loading driver dll failed: 'S7NetDriver.dll'. Das war sonst auch schon mal so, hatte aber immer gefunzt. nun geht nix mehr. von heute auf morgen. schon komisch. Ports usw hatte ich kontrolliert. das passt.
    woran sehe ich ob telnet durchkommt? In der Dos-Box steht nix mehr drinn (also leer und Coursor blinkt).
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  9. #9
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    626
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    SOOO...
    Nach mehrmaliger neuinstallation von Codesys kann ich nun auch kein Gateway mehr wählen. Das Feld mit der auswahl rs232 oder TCP/IP usw. ist einfach leer. Schon komisch.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  10. #10
    Registriert seit
    31.08.2010
    Ort
    NRW
    Beiträge
    64
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von repök Beitrag anzeigen
    Hallo ich hab das gleiche Problem. Bei mir ist es ein 750-871. ich kann weder seriell noch über ethernet mit codesys auf den koppler zugreifen, obwol ethernet-settings und I/O_Check von Wago Funktionieren (seriell und ethernet). es scheint am Gateway-server zu liegen, wenn der starten will, kommt eine meldung "Loading driver dll failed: 'S7NetDriver.dll'. Das war sonst auch schon mal so, hatte aber immer gefunzt. nun geht nix mehr. von heute auf morgen. schon komisch. Ports usw hatte ich kontrolliert. das passt.
    Ich habe nun dasselbe Problem. Allerdings habe ich mir zusätzlich die Herausforderung auferlegt, Codesys unter Linux mit Wine zu nutzen. Dies hat auch schon funktioniert, nur jetzt leider nicht mehr.
    Wenn ich den Gateway Server von Hand starte, erscheint kurz ein Codesys-Logo. Danach läuft der Server stillschweigend als Hintergrundsprozess Gateway.exe.
    Was stelle ich unter Online->Kommunikationsparameter->Gateway... ein? Verbindung: Tcp/Ip, localhost, port 1210?

    woran sehe ich ob telnet durchkommt? In der Dos-Box steht nix mehr drinn (also leer und Coursor blinkt).
    Wenn nichts passiert, steht eine Verbindung. Den Negativfall zum Vergleich erhältst Du bei Test auf einem nicht belegten Port, wie z.B. 2456.

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit WAGO Modul 750-652
    Von steffen_73 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 11:55
  2. Probleme mit Wago I/O PRO32
    Von Ghingha im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 10:32
  3. Probleme mit Wago I/O System bzw. I/O Pro 32
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 16:22
  4. Probleme Wago Profibussystem 750
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 23:11
  5. Probleme mit Wago I/O System bzw. I/O Pro 32
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 16:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •